Проблема в том, что при пропадании питания с мозгов станка стратует шпиндель. Это просто опасно, т. к. если питание пропадет в момент, когда меняешь оснастку, то можно поиметь травму рук. Игры с настройками в Маче ни к чему не привели.
Дефект (недоработка производителя) описан на ихнем форуме. Там же и решение. Цитата:
Как видно из цитаты, решение есть, но описано сумбурно. Хотелось бы более точное описание. Т. е. конкретно какую дорогу резать и какую куда соединять.Плата PLС4x. На контроллере предусмотрена возможность блокировать работу шаговых двигателей, до появления сигнала ENABLE низкого активного уровня на контакте 1 разъёма DB-25M. Бесспорно, это удобно. Однако, по какой-то причине этот сигнал не блокирует управление реле. А LPT порт компьютера при перезагрузке ведёт себя как ему вздумается, в результате чего при кратковременном пропадании электроснабжения (что приводит к перезагрузке компьютера), возможен несанкционированный запуск шпинделя и прочих устройств! Это категорически не допустимо!
Решение этой проблемы на данный момент только одно, перерезать перемычку на плате с ПЛИСины (а это похоже ПЛИС) на реле управления К1 (помпа СОЖ) и замыкать контакты на токоусилительной микросхеме реле К1 с вывода ENABLE ПЛИС (соседний контакт). Далее вся коммутация нагрузок осуществляется двумя реле, связки К1 + К2 и К1 + К3, случайный запуск приводов устройств таким образом исключается. Есть проще вариант, изменить прошивку ПЛИС, но увы, это может сделать только разработчик.
Кто нибудь модернизировал подобным образом?
------------
Я бы спросил на ихнем форуме, но там регистрация длится вечно. Заявка лежит уже 5 дней.