БП с зависимой подачей напряжения для L297-IRFZ для биполярн

Сообщение belazov »

начитавшись о последствиях для контроллера и двигателей при отсутствии напряжения +5В и присутствия +12В и напряжения на двигатели, решил сделать блок с зависимой подачей напряжения для контроллера L297-IR2104-IRFZ44.
Логика работы:
1)При подаче напряжения на транс Реле1 включатся при достижении напряжения 4,775 В. При снижении напряжения ниже 4,775 В Реле1 отключается.
2)После включения напряжения +5В и включении Реле1 подается напряжение +15В на IR2104, включается Реле2 и подается напряжение 36В на двигатели.
3) При отключении БП или снижении напряжения до 4,775В сразу отключается подача остальных напряжений.
VD3-C5 и VD5-C10 для устранения искрения контактов реле и разрядки емкостей контроллера. R8 R9 для гарантированной разрядки емкостей контроллера.
ток срабатывания реле 35 мА. Контакты 5А. Ток транзистора в РС817 50мА.
Транс намотал на железе от ТС180. Очень хорошо разбирается и мотается
Изображение

Вопрос: это нужная мера или это лишнее?
Для того чтобы что-то делать надо хотя бы это делать!
Мой станок.
beozar
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 1954
Зарегистрирован: 07 дек 2009, 01:00
Имя: Андрей
Откуда: Беларусь Дзержинск
Контактная информация:

Сообщение beozar »

По моему опыту нужна задержка только на силу. 15вольт можно подавать сразу при включении питания.
belazov
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 946
Зарегистрирован: 11 апр 2010, 00:00
Имя: Юрий
Откуда: Токмак, Украина

Сообщение belazov »

щас после +39 начинает проясняться - одно реле надо убрать, ведь если не будет +15В то само собой не включится и реле1.
Подавать то можно +15 сразу, но что будет если при работе пропадает +15, транзисторы гарантированно закроются?
вот так изменил:
Изображение
Последний раз редактировалось belazov 01 мар 2011, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Для того чтобы что-то делать надо хотя бы это делать!
Мой станок.
koolhatcker
Смотрящий
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 30 авг 2009, 00:00
Откуда: Омск
Контактная информация:

Сообщение koolhatcker »

Подавать то можно +15 сразу, но что будет если при работе пропадает +15, транзисторы гарантированно закроются?
А вы не думали о резисторах затвор-исток?
Автономный контроллер станка с ЧПУ: http://it-en.ru/cnc
belazov
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 946
Зарегистрирован: 11 апр 2010, 00:00
Имя: Юрий
Откуда: Токмак, Украина

Сообщение belazov »

ну в схеме контроллера L297-IRFZ для биполярн такого нет, в схеме IR2104 тоже нет.
Последняя схема БП решает эти проблемы.
Но вопрос остается: такая мера предосторожности совершенно лишняя или позволит предохраниться от "неожиданностей"?
Для того чтобы что-то делать надо хотя бы это делать!
Мой станок.
okan_vitaliy
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 658
Зарегистрирован: 26 фев 2010, 01:00
Откуда: Украина Днепродзержинск
Контактная информация:

Сообщение okan_vitaliy »

ir2104 при понижении питания ниже 10 вольт сам блокирует включение выходных ключей. Внешние полевики будут заперты и изменение входных сигналов на драйвере не будет производить никаких действий.
Я натура творческая. Хочу - творю, хочу - вытворяю.
belazov
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 946
Зарегистрирован: 11 апр 2010, 00:00
Имя: Юрий
Откуда: Токмак, Украина

Сообщение belazov »

Т.е. такая мера предохранения - лишняя?
Но ведь кто то писал что вылетали полевики по причине большой емкости с малым саморазрядом в фильтре питания ШД при отключении напряжения, когда питания на логике уже нет, а на ключах еще есть.
Может я что не так понял и не стоит городить лишнее?(хотя цена этого лишнего и невелика)
(в некоторой степени я связан с медтехникой, а там цена вопроса - если что-то не предусмотрено из нештатных ситуаций - это жизнь пациента)
Для того чтобы что-то делать надо хотя бы это делать!
Мой станок.
okan_vitaliy
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 658
Зарегистрирован: 26 фев 2010, 01:00
Откуда: Украина Днепродзержинск
Контактная информация:

Сообщение okan_vitaliy »

Тут писателей очень много. Например и я напишу - на моем блоке питания (58 вольт) еще достаточное время держится напряжение, когда 12 вольтовое напряжение с ирок уже опустилось к нулю. И усё в порядке. Кстати в последнее время гонят полевики с высокой входной ёмкостью и из-за этого ирка перегружается. Имеет смысл увеличить резистор между затворами транзисторов и выходами ирок до 25-30 ом. Время открытия и закрытия ключей немного конечно увеличится, но ирка будет в немного облегченном положении.
Я натура творческая. Хочу - творю, хочу - вытворяю.
LordFox
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 826
Зарегистрирован: 23 окт 2009, 00:00
Откуда: Красноярск

Сообщение LordFox »

PC817 это не тот элемент для управленися силовыми элементами
он предназначен для передачи слаботочных сигналов
вот примерная схема которая вам нужна
Изображение
belazov
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 946
Зарегистрирован: 11 апр 2010, 00:00
Имя: Юрий
Откуда: Токмак, Украина

Сообщение belazov »

я так подумал-а нафига вообще следить за уровнем напряжения. Есть +5В - включено +36В, нету - выключено. Реле на +5В и все дела:
Изображение
Для того чтобы что-то делать надо хотя бы это делать!
Мой станок.
LordFox
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 826
Зарегистрирован: 23 окт 2009, 00:00
Откуда: Красноярск

Сообщение LordFox »

А если применить 7805 7815 то их можно на один радиатор без прокладок
belazov
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 946
Зарегистрирован: 11 апр 2010, 00:00
Имя: Юрий
Откуда: Токмак, Украина

Сообщение belazov »

ну на такие токи 317 и без радиаторов стоят у меня. а их универсальность, надежность и дополнительные возможности - мечта. но это дело вкуса!
Для того чтобы что-то делать надо хотя бы это делать!
Мой станок.
Аватара пользователя
skif
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 06 май 2011, 00:00
Откуда: Херсон
Контактная информация:

Сообщение skif »

belazov
А можно ли поменять 1N4007 на 1N4148. И вместо R1 750Ом поставить 820Ом.
belazov
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 946
Зарегистрирован: 11 апр 2010, 00:00
Имя: Юрий
Откуда: Токмак, Украина

Сообщение belazov »

skif писал(а):belazov
А можно ли поменять 1N4007 на 1N4148. И вместо R1 750Ом поставить 820Ом.
1N4007 на ток 1А. исходя из того что он нужен для защиты LM317 при замыкании на входе то думаю что там подойдет и 4148 на 0,15А.
При 820 Ом выходное напряжение будет 5,6В, при 680 Ом - 4,86 В. Смотри сам что лучше.
Для того чтобы что-то делать надо хотя бы это делать!
Мой станок.
Аватара пользователя
skif
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 06 май 2011, 00:00
Откуда: Херсон
Контактная информация:

Сообщение skif »

belazov
Собрал БП по твоей схеме, очень понравился. Я вообще-то механик и очень далек от электроники, но азы понимаю. На мосты идет 9,5В и 17,5В а после мостов 27В и 33В соответственно. Электролиты стоят как в схеме, и LM317 в 5-ти вольтовой схеме гаряченькая. А в 15-ти вольтовой холодная. Может в 5-ти вольтовую поставить куда-то сопротивление, чтобы понизить ток перед LM. И можно ли добавить задержку включения реле на 2-3сек.
belazov
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 946
Зарегистрирован: 11 апр 2010, 00:00
Имя: Юрий
Откуда: Токмак, Украина

Сообщение belazov »

резистор будет тоже греться. желательно измерить ток в 5вольтовой нагрузке. А также если на мост Br1 идет 9,5 вольт то после него не может быть 27В никак, даже на холостом ходу. Сначала с этим надо разобраться.
Задержку добавить можно. Только насколько это нужно?
У меня пока с механикой проблемы - как закончу, тогда проверю насколько нужна задержка.
Для того чтобы что-то делать надо хотя бы это делать!
Мой станок.
Аватара пользователя
skif
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 06 май 2011, 00:00
Откуда: Херсон
Контактная информация:

Сообщение skif »

belazov.
При выпаяном мосте с него сходит 12,5В и ток в разрыве цепи 0,113А. На выходе с БП 5,05В. Ниже выложыл свою печатку, не обессуть за качество, я ее делал впервые. Может где-то хомут. Буду благодарен за помощь!
http://us.ua/248124/
belazov
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 946
Зарегистрирован: 11 апр 2010, 00:00
Имя: Юрий
Откуда: Токмак, Украина

Сообщение belazov »

если нет возможности смотать часть обмотки чтобы переменного напряжения осталось порядка 9В, то тогда поставь на 317 радиатор.
если напряжения на выходах правильные знач печатка разведена правильно.
я развел под выводные и смд компоненты. На 317 на 5В поставил радиатор.
а вообще мощность которая с LM317 уйдет в тепло считай :
(Uвходное - Uвыходное) * Iпотребления.
если по твоим замерам (27 В-5 В)*0,113 А = 2,5 Вт. В общем немного но хоть какую нибудь пластину прикрутить надо
Последний раз редактировалось belazov 25 май 2011, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
Для того чтобы что-то делать надо хотя бы это делать!
Мой станок.
belazov
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 946
Зарегистрирован: 11 апр 2010, 00:00
Имя: Юрий
Откуда: Токмак, Украина

Сообщение belazov »

http://www.cncfiles.su/download.php?id=1685

это моя печатка. мосты 5 и 15в - КЦ405 (советские запасы), самовосст предохранители smd 2010 на 0,5А, остальные smd 1206 размер. Конденсаторы ставил те что были в наличии так что от схемы слегка отличаются.
На выходах разъемы.
Для того чтобы что-то делать надо хотя бы это делать!
Мой станок.
belazov
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 946
Зарегистрирован: 11 апр 2010, 00:00
Имя: Юрий
Откуда: Токмак, Украина

Сообщение belazov »

Изображение
Изображение
собранный БП и его термограмма под нагрузкой
Для того чтобы что-то делать надо хотя бы это делать!
Мой станок.
Аватара пользователя
skif
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 06 май 2011, 00:00
Откуда: Херсон
Контактная информация:

Сообщение skif »

У меня 317 изначально стояла на с радиатором, правда маленький, ее взял из космодромовского драйвера, есть паленные. А еще она обдувается хорошо кулером и температуру рука держит. Пока работает, правда пока только тесты.
Аватара пользователя
art_80
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 161
Зарегистрирован: 10 янв 2011, 01:00
Откуда: Воронежская обл.

Сообщение art_80 »

belazov, печаткой не поделитесь?
  Не в тему:   где покупали такой термический фотоаппарат?))))
belazov
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 946
Зарегистрирован: 11 апр 2010, 00:00
Имя: Юрий
Откуда: Токмак, Украина

Сообщение belazov »

art_80, печатка в сообщ 19. тепловизор покупался в харькове (дорогучая штука, вместо него можно 2 мои машины купить)
Для того чтобы что-то делать надо хотя бы это делать!
Мой станок.
Аватара пользователя
bodik
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 03 июл 2011, 00:00
Откуда: Украина

Сообщение bodik »

belazov писал(а):art_80, печатка в сообщ 19. тепловизор покупался в харькове (дорогучая штука, вместо него можно 2 мои машины купить)
Спаял две схемы для питания контролеров на 5 и 15 вольт на LM 317.Работают отлично.Но нуждаюсь в совете по питанию троих биполярных движков каждый на 2,8 А.Какой мощности нужен трансформатор для троих таких движков ? Подойдет ли ТС 180 если его перемотать на 36V и ток в каждом контролере выставить на 2,2 А.Или нужен более мощный трансформатор. Подскажите пожалуйста.
koolhatcker
Смотрящий
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 30 авг 2009, 00:00
Откуда: Омск
Контактная информация:

Сообщение koolhatcker »

Подойдет ли ТС 180
Вполне.
Или нужен более мощный трансформатор
ТС180 вполне достаточно.
Автономный контроллер станка с ЧПУ: http://it-en.ru/cnc
Аватара пользователя
bodik
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 03 июл 2011, 00:00
Откуда: Украина

Сообщение bodik »

Koolhatcker, спасибо за ответ буду перематывать вторичку.
koolhatcker
Смотрящий
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 30 авг 2009, 00:00
Откуда: Омск
Контактная информация:

Сообщение koolhatcker »

Да не за что. При перемотке оставьте экран между первичкой и вторичками и подключите его к общей точке, лишним не будет ;).
Автономный контроллер станка с ЧПУ: http://it-en.ru/cnc
LordFox
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 826
Зарегистрирован: 23 окт 2009, 00:00
Откуда: Красноярск

Сообщение LordFox »

И при размотки померить напряжение на какойнибуть обмотке и потом посчитать витки
Аватара пользователя
Stanislav9
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 21 янв 2011, 01:00
Откуда: У истоков Невы
Контактная информация:

Re: БП с зависимой подачей напряжения для L297-IRFZ для бипо

Сообщение Stanislav9 »

извиняюсь что в чужой теме ,но на этот вопрос и схемку с подвигла схема 1го поста.... сам я в электронике полный 0 - только на уровне спаять,а настройка и что то выщетать - не сложилось... собственно вот схемка
Изображение
извиняйте - первый раз в сплане7 рисовал.
подправте пожалуйста если что то неправильно ... а смысл такой :
три канала по питанию 5 вольт раздельные , один 12 вольт и через реле включается высокое. при пропадании хотя бы одного из низко точных питающих тут же снимается и высокое ... как то так .
заранее спасибо отвечающим.
Shurup
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 15 апр 2012, 23:23
Имя: Александр
Откуда: Украина, Мариуполь
Контактная информация:

Re: БП с зависимой подачей напряжения для L297-IRFZ для бипо

Сообщение Shurup »

базу 814го нужно к +12 подтянуть. и возможно подобрать номиналы резисторов. А так все норм, схема И :)
Детство - это когда не думаешь матом...
Ответить