Fusion
За время разгона отвечает единственный параметр. Косвенно на время могут влиять другие параметры, например характеристика разгона. Для шпинделя нужно оставлять стандартную, то бишь линейную. Другие виды применяются для насосов\вентиляторов и\или грузоподъемных механизмов.
Fusion писал(а):Шпиндель вначале стартует на какой-то минимальной частоте, крутится на ней какое-то время
Есть такой параметр - минимальная частота вращения. Его можно покрутить.
А вообще лучше сделать так:
1. Сбросить настройки к стандартным для 50Гц двигателя.
2. Выставить номинальный ток (с таблички двигателя) и ток холостого хода (40% от номинала)
3. Выбрать источник задания частоты.
4. Выбрать источник задания команд управления.
5. Выставить максимальную и минимальные частоты вращения (400Гц и 120Гц)
6. Выставить время разгона и торможения (обычно 3-5 сек).
Вроде бы все. Ну можно еще поставить режим работы встроенного вентилятора в зависимости от температуры радиатора.
Если частотник поддерживает векторный бездатчиковый режим, то выставить этот режим и провести автотестирование двигателя.
Эти рекомендации общие, независимо от модели частотника.
Все получилось как нельзя как всегда.