Help me пожалуйста по шпинделю с частотником

Этот раздел для самых начинающих, но не обижайтесь на название, в нашей "Песочнице" с удовольствием барахтаются и опытные , которые ответят на любые ваши вопросы, пусть и самые простые, научат отличать одни узлы от других, и многое подскажут начинающим.
И вообще мы все дети, только игрушки у нас другие.
kolosovoa
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 304
Зарегистрирован: 25 дек 2010, 01:00
Имя: Олег
Откуда: Уфа

Help me пожалуйста по шпинделю с частотником

Сообщение kolosovoa »

Получил шпиндель с частотником, вот такой http://cgi.ebay.com/1-5KW-WATER-COOLED- ... 213wt_1005
мануал на английском скачал, но все равно очень непонятно, а спалить сразу совсем не хотца.
Нужна помощь - пошаговая инструкция по настройке (программированию), как для малого дитя :sorry: .
Очень надеюсь на вашу отзывчивость.

Подправил название... Dj_smart
Аватара пользователя
Germie
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 19 апр 2010, 00:00
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Сообщение Germie »

Так мануал же в студию :).
Сразу обратить внимание, что шпиндель 400 Гц, посему параметр максимальной рабочей частоты установить в 400. Какой - будет ясно по прочтению мануала. Остальные настройки менее критичные.
kolosovoa
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 304
Зарегистрирован: 25 дек 2010, 01:00
Имя: Олег
Откуда: Уфа

Сообщение kolosovoa »

Мануал здесь на форуме в файлообменнике http://www.cncfiles.su/download.php?id=1627, правда он пока висит, так что ни вставить не посмотреть
kolosovoa
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 304
Зарегистрирован: 25 дек 2010, 01:00
Имя: Олег
Откуда: Уфа

Сообщение kolosovoa »

Сто просмотров и ни одного ответа????
Что все так сложно????
straga
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 13 фев 2011, 01:00
Откуда: Латвия

Сообщение straga »

Интересно конечно а, что в гугле нету как народ подключал.
В смысле ты не первый кто купил. Тут на форуме по мойму мало их.
Аватара пользователя
kernel
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 01:00
Имя: Max
Откуда: Красноярск

Сообщение kernel »

На всякий случае скину ссылку, может быть чем-то поможет: _cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=2136
(вписать в адресной строке браузера без прочерка)
  Не в тему:   Название создаваемой темы на форуме должно отражать суть проблемы. Если каждый будет создавать темы с названиями "помогите!!", "спасите!!", "help!!!!111" и т.п., то получится не форум, а мусорка.
kolosovoa
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 304
Зарегистрирован: 25 дек 2010, 01:00
Имя: Олег
Откуда: Уфа

Сообщение kolosovoa »

спасибо за ссылку, про название темы учту на будущее
Аватара пользователя
Germie
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 19 апр 2010, 00:00
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Сообщение Germie »

Что конкретно интересует? Как подключать, как настраивать или что-то еще? Полностью пересказать мануал довольно проблематично.
kolosovoa
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 304
Зарегистрирован: 25 дек 2010, 01:00
Имя: Олег
Откуда: Уфа

Сообщение kolosovoa »

Germie,
конкретно интересуют настройки PD 000-PD185, подключение планирую через FOR, REV, DCM. регулировка скорости через VR (+10V), VI, ACM. шильдик на шпинделе гласит:диаметр 65, длина 205, мощность 1.5 KW, частота 400HZ, напряжение 220V
Аватара пользователя
Ptizza_1
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 20 июн 2011, 00:00
Откуда: Украина, Донецк
Контактная информация:

Сообщение Ptizza_1 »

Добрался до привода...

Я приведу только те параметры, которые отличаются от заводских:
PD 003 - 400
PD 004 - 400
PD 005 - 400
PD 008 - 220
PD 009 - 14
PD 010 - 7
PD 014-017 - время разгона\торможения поставил 20 сек. можно и меньше
PD 023 - если нужен реверс - то 1
PD 024 - поставил 1
PD 041 - 3

PD 072-075 тоже откорректировать, если нужен аналоговый вход

PD 141 - 220
PD 142 - 7.0
PD 143 - 04
PD 144 - 3000

PD 174 - 7.0


С заводскими настройками привода включать этот шпиндель нельзя!!!

Первый признак, что что-то настроено неправильно - сильно греется шпиндель - сразу выключайте.

В штатном режиме греется очень слабо. Час может спокойно без охлаждения работать.

А вообще - штука классная - тихая...после коллекторника... у меня шаговики станка больше шумят.

А в каком состоянии Вам пришел шпиндель? а то народ жалуется, что госпажа Love стала ржавые и грязные присылать.
Аватара пользователя
Ptizza_1
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 20 июн 2011, 00:00
Откуда: Украина, Донецк
Контактная информация:

Сообщение Ptizza_1 »

Еще в догонку... запаситесь цангами, потому как в отличие от Ферма, который сносно зажимает через переходники... ER11 почему-то плохо зажимают с переходниками-большие биения фрезы.
kolosovoa
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 304
Зарегистрирован: 25 дек 2010, 01:00
Имя: Олег
Откуда: Уфа

Сообщение kolosovoa »

Вот с какими установками мне пришел преобразователь частоты http://www.cncfiles.su/download.php?id=1752
из приведенного вами только 144 пункт не совпадает.
не знаю это заводские установки или кто-то в Китае уже настраивал. Шпиндель пришел внешне в отличном состоянии, хоть облизывай про госпожу Love не знаю, заказывал у solar.jean
kolosovoa
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 304
Зарегистрирован: 25 дек 2010, 01:00
Имя: Олег
Откуда: Уфа

Сообщение kolosovoa »

Ptizza_1, еще вопрос к вам, какой номинал резистора необходимо ставить на торможение, и необходимо ли, и куда его подключать к клемам P, N, как на схеме или к P,Pr как в описании?
Аватара пользователя
Germie
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 19 апр 2010, 00:00
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Сообщение Germie »

kolosovoa писал(а):Germie,
конкретно интересуют настройки PD 000-PD185, подключение планирую через FOR, REV, DCM. регулировка скорости через VR (+10V), VI, ACM. шильдик на шпинделе гласит:диаметр 65, длина 205, мощность 1.5 KW, частота 400HZ, напряжение 220V
Тогда почнем :).
PD001 = 1 (дистанционное управление пуском)
PD002 = 1 (дистанционное управление частотой)
PD003-5 = 400 (номинальная частота шпинделя)
PD006,007,009,010 = надо поиграться. Это характеристики кривой частота/напряжение. Зависят от параметров шпинделя.
PD008 = 220 (номинальное напряжение шпинделя)
PD023 = 1 (разрешение реверса)
PD024 = 1 (стоп с панели в режиме дистанционного управления)
PD041 = 8 (частота ШИМа выходной последовательности)
PD044 = 2 (вход FOR - прямое вращение)
PD045 = 3 (вход REV - обратное вращение)
PD070 = 0 (уровень управляющего напряжения 10 В)
PD072 = 400 (частота при максимальном уровне управляющего напряжения)
PD141 = 220 (номинальное напряжение шпинделя)
PD142 = 8 (номинальный ток шпинделя)
PD144 = 3000 (обороты шпинделя на 50 Гц)

Вроде, из основных все.

Удачи :).
Последний раз редактировалось Germie 27 июл 2011, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Germie
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 19 апр 2010, 00:00
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Сообщение Germie »

kolosovoa писал(а):Ptizza_1, еще вопрос к вам, какой номинал резистора необходимо ставить на торможение, и необходимо ли, и куда его подключать к клемам P, N, как на схеме или к P,Pr как в описании?
Тормозной резистор не ставьте. При наших применениях он не очень нужен, имхо. Хотя, может, когда-нибудь, фрезку и спасет. Но вряд ли :).
kolosovoa
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 304
Зарегистрирован: 25 дек 2010, 01:00
Имя: Олег
Откуда: Уфа

Сообщение kolosovoa »

Germie, спасибо , если можно поподробнее про PD041, с остальными , приведенными вами , более менее понятно, я выше выложил ссылку на заводские значения, с которыми пришел ПЧ, там все как мне здесь все советуют
kolosovoa
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 304
Зарегистрирован: 25 дек 2010, 01:00
Имя: Олег
Откуда: Уфа

Сообщение kolosovoa »

получается уже настроеный
Аватара пользователя
Germie
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 19 апр 2010, 00:00
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Сообщение Germie »

Приходят шпиндели, в основном, с настройками под регулирование частоты и пуск/стоп с кнопочной панели. Вы же написали, что Вам нужно дистанционное управление. Я и привел параметры для такого способа.
Параметр 41 задает несущую частоту (частоту ШИМа), которая используется для формирования выходных напряжений инвертора. Не могу сказать, что очень уж критичный параметр. От нее зависит степень нагрева инвертора и шпинделя, уровень электромагнитных излучений и пр. По хорошему, частота ШИМ устанавливается в зависимости от шпинделя. В мануале есть табличка, как выставлять 41 параметр. Я привел то значение, которое ставлю обычно (8 кГц). Вы, если знаете обозначение шпинделя, можете установить свое (возможно, 4 или 5 кГц).
kolosovoa
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 304
Зарегистрирован: 25 дек 2010, 01:00
Имя: Олег
Откуда: Уфа

Сообщение kolosovoa »

Да, Да спасибо, с этим понятно, с обозначением шпинделя, все иероглифами, есть правда цифровое обозначение, посмотрю по нему. По поводу регулировки частоты через резистор 10КОм - мне просто подключить его к Vr(+10V),Vi,ACM и все, там по схеме еще что-то подключено к Ai или это в варианте регулировки током?? И по поводу запуска, я не планирую работать инструментом с левым вращением, мне просто получается надо реле контроллера, отвечающее за пуск шпинделя, подцепить на FOR и RST или надо для остановки цеплять и STOP на RST и DCM
kolosovoa
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 304
Зарегистрирован: 25 дек 2010, 01:00
Имя: Олег
Откуда: Уфа

Сообщение kolosovoa »

Блин, память, надо ли смазывать подшипники шпинделя изначально, или не лезть
Аватара пользователя
Germie
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 19 апр 2010, 00:00
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Сообщение Germie »

Чтобы регулировать частоту внешним резистором, надо одну из крайних ног резистора подключить к Vr(+10V), вторую - к ACM, среднюю - к Vi. И все.
STOP цеплять не надо. Используйте только FOR. При замкнутом на DCM контакте FOR шпиндель будет вращаться, при разомкнутом - остановится.

После получения подшипники не смазываются. Разве что, если сильно хочется :).
kolosovoa
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 304
Зарегистрирован: 25 дек 2010, 01:00
Имя: Олег
Откуда: Уфа

Сообщение kolosovoa »

Germie, Огромное спасибо, завтра вечером буду пробовать, о результате отпишусь
Аватара пользователя
Germie
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 19 апр 2010, 00:00
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Сообщение Germie »

Стоп-стоп, не торопитесь :). Если будете использовать исключительно прямое вращение, параметр 44 можно установить в 1 - (просто пуск от дискретного входа).
По включении обращайте внимание на поведение шпинделя. Он не должен сильно шуметь, мычать и, тем более, ощутимо греться на холостом ходу. Если что-то пойдет не так, выключайте все и приходите на форум - будем разбираться :).
Аватара пользователя
Ptizza_1
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 20 июн 2011, 00:00
Откуда: Украина, Донецк
Контактная информация:

Сообщение Ptizza_1 »

PD 144 установить в 3000 это важно... значит недонастроеный приехал
про госпожу Love не знаю, заказывал у solar.jean
это все ее агентурная сеть...ща пошукаю.. на каком-то из дружественных форумов была большая ветка про Это...
http://forum.rcdesign.ru/f113/thread144256.html
но если у вас не ржавый то все ОК повезло.
Аватара пользователя
Germie
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 19 апр 2010, 00:00
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Сообщение Germie »

Это важно ровно настолько, насколько важно видеть на индикаторе не частоту вращения шпинделя в Гц, а скорость вращения в оборотах/мин. Ни на что больше не влияет.
Аватара пользователя
Ptizza_1
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 20 июн 2011, 00:00
Откуда: Украина, Донецк
Контактная информация:

Сообщение Ptizza_1 »

Это важно ровно настолько, насколько важно видеть на индикаторе не частоту вращения шпинделя в Гц, а скорость вращения в оборотах/мин. Ни на что больше не влияет.
ну просто народ иногда удивляется, чего у них частота, вместо заявленых 24000 показывает... чего-то там 12 000

Удобно жеж выставлять для режима реза и фрезы, то, что советуют, без пересчетов.

а вот еще, если автоматически шпиндель пускать будете... скорость разгона надо увеличить.
kolosovoa
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 304
Зарегистрирован: 25 дек 2010, 01:00
Имя: Олег
Откуда: Уфа

Сообщение kolosovoa »

если автоматически шпиндель пускать будете... скорость разгона надо увеличить.
То есть параметры 014-017 уменьшить время разгона??
Аватара пользователя
Germie
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 19 апр 2010, 00:00
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Сообщение Germie »

kolosovoa писал(а):
если автоматически шпиндель пускать будете... скорость разгона надо увеличить.
То есть параметры 014-017 уменьшить время разгона??
Можно изменить 014, 015 (основные время разгона/торможения), но не обязательно.
kolosovoa
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 304
Зарегистрирован: 25 дек 2010, 01:00
Имя: Олег
Откуда: Уфа

Сообщение kolosovoa »

Добрый вечер, спасибо большое всем откликнувшимся, сегодня сделал пробный запуск. После работы не успел купить переменный резистор 10 КОм, поэтому параметры 001 и 002 оставил ноль. Запускал с передней панели.
Запускается шпиндель плавно, устойчиво разгоняется, при разгоне присутствует некий звук, не то свист, не то писк, не назойливый и не пугающий, в общем не посторонний как мне кажется. по мере разгона меняется высота звука, при установившихся оборотах этот звук практически пропадает. При выключении, этот же звук появляется опять и с падением оборотов становится ниже, попробовал поставить свободный выбег, после выключения шпиндель останавливается почти так же по времени, но без этого звука. пробовал тормозить шпиндель рукой - не дается.
Пока все впечатления :dance: еще раз всем большое спасибо.
Да по уровню шума, это прост тихий шепот :trumbsup:
Аватара пользователя
Germie
Станкостроитель
Станкостроитель
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 19 апр 2010, 00:00
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Сообщение Germie »

Свист при разгоне имеется обычно. Приятный такой, я бы даже сказал :). Так что, ничего страшного.

Удачи.
Ответить